Kaapelin Mitoitus Laskuri

  • Thread starter Thread starter arvosanalaskuri.com
  • Start date Start date
A

arvosanalaskuri.com

Guest
Löydät laskurin alta

Älykäs Kaapelin Mitoituslaskuri​


Laske optimaalinen kaapelikoko DC-järjestelmällesi. Uudet ominaisuudet: Reaaliaikainen visualisointi, materiaalivalikonvertteri ja dynaaminen AWG-mm²-muuntaja!

Lähtöarvo
Virta (A) Teho (W) Jännite (V)
Virta (A)
0 A 50 A 100 A
Kaapelin materiaali
Kupari (0.0172 Ω·mm²/m) Alumiini (0.0282 Ω·mm²/m)
Johtimen koko
mm² AWG
Johtimen pituus (m)
0% 2% 10%
Hyötysuhde: 98.5%
0.064 V
Resistanssi (Ω) 0.0107
Jännitehäviö (%) 0.12
Tehohäviö (W) 0.39

AWG
↔
mm² Reaaliaikamuunnin​

AWG = mm²
AWGmm²AWGmm²
⚡

Kaapelin mitoituksen perusteet​


Oikea kaapelin mitoitus on kriittinen osa sähköasennuksen turvallisuutta ja tehokkuutta. Se vaikuttaa suoraan järjestelmän toimivuuteen ja energiatehokkuuteen.

1f50c.png

Turvallisuus​


Ehkäisee ylikuumenemista ja paloturvallisuusriskejä

1f4b0.png

Tehokkuus​


Minimoi tehohäviöt ja käyttökustannukset

⚖

Standardit​


Täyttää SFS 6000 -standardin vaatimukset

1

Virran määritys​

I = P / U
I = Virta (A)
P = Teho (W)
U = Jännite (V)
2

Jännitehäviö​

ΔU = (2ρL/A) × I
ΔU = Jännitehäviö (V)
ρ = Resistiivisyys (Ω·mm²/m)
L = Kaapelin pituus (m)
A = Poikkipinta-ala (mm²)

Käytännön esimerkkejä​

1f3e0.png

Omakotitalo​

Pääsulake: 3×25A Kaapeli: MCMK 4×6+6 Pituus: 20m
Jännitehäviö: 1.2%
1f31e.png

Aurinkopaneeli​

Teho: 5kW Kaapeli: 6mm² Cu Pituus: 15m
Jännitehäviö: 0.8%

Testaa tietosi​

← Edellinen Seuraava →
1f527.png

Käytännön sovellukset ja vianetsintä​

1f3ed.png

Teollisuuden asennukset​

Yleinen ongelma
Moottorin käynnistysvirtapiikit

Ratkaisu:
Mitoita kaapeli 125% nimellisvirrasta ja huomioi käynnistysvirta.

Tyypillinen kuorma 30-100 kW
Suositeltu kaapeli MCMK 3x35+16
1f50c.png

Sähköautojen lataus​

Yleinen ongelma
Pitkäaikainen korkea kuormitus

Ratkaisu:
Käytä lämpötilakompensointia ja varmuuskerrointa 1.3

Tyypillinen kuorma 11-22 kW
Suositeltu kaapeli MMJ 5x6

Vianetsintäopas​

⚡

Jännitehäviö​

Oireet:​

  • Valaistuksen himmeneminen
  • Laitteiden toimintahäiriöt
  • Lämmön muodostuminen

Tarkista:​

1 Mittaa jännite kuormitettuna
2 Tarkista liitokset
3 Vertaa kaapelikokoa kuormaan
1f321.png

Ylikuumeneminen​

Oireet:​

  • Eristeiden pehmeneminen
  • Palaneen haju
  • Suojakatkaisijan laukeaminen

Tarkista:​

1 Mittaa virta lämpökameralla
2 Tarkista kaapelin tuuletus
3 Varmista oikea kuormitus
1f4cb.png

Määräykset ja asennusvinkit​

1f4da.png

SFS 6000​

Jännitehäviö
Max 4% normaalikäytössä

Ylikuormitussuoja
1.45 × mitoitusvirta


Pienjännitesähköasennukset Suomessa

Lue lisää
1f3d7.png

Asennusolosuhteet​

Ilman lämpötila 25°C
Maan lämpötila 15°C
Asennussyvyys 0.7m

Asennusvinkit​

1f6e0.png

Kaapelin veto​

1
Tarkista vetovoiman maksimi

2
Käytä kaapelivoitelua

3
Vältä tiukkoja kulmia

Max vetovoima 0.5 × kaapelin paino/m
Min taivutussäde 12 × ulkohalkaisija
1f321.png

Lämpötilakompensaatio​

Lämpötila Korjauskerroin
20°C 1.05
25°C 1.00
30°C 0.94
35°C 0.88

Asennuksen tarkistuslista​

Kaapelikoon tarkistus kuorman mukaan
Suojalaitteiden mitoitus
Asennusympäristön lämpötilan huomiointi
Kaapelireitin tarkistus
Mekaanisen suojauksen varmistus